找回密码
 注册会员
查看: 5207|回复: 1

黑心的巢湖新奥燃气公司

[复制链接]
发表于 2017-8-5 05:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是百合丽城住户,我反映巢湖新奥燃气公司使用的(廊坊新奥设备有限公司生产的膜式燃气表(IC)系列)IC-G1.6-1d 1.5级,(此表没有铅封、本人没有看到合格证)燃气表转速过快的问题,
2017725日中午,本人刚吃过中饭,准备休息,突然新奥燃气一位工作人员来到我家,说检查燃气情况(没有带检验漏气设备),我跟着来到厨房,他说你把燃气IC卡拿来,我转身去拿随后赶到厨房,他说你燃气表坏了,我老婆说:“我们中午还炒了菜,怎么会坏呢?”他说:“你不要说,换一个新表不要钱?不过你不要说我来了。”下午4点左右新奥来人,帮我们家换了新表,谁知新表转速特快。我与83日来到新奥,公司领导说:“我们新奥燃气表是经过质量监督局认证的不可能快,你单方面说快,我们会请质量监督局来验,如果正常一切费用由你负担,另外还要负担换表期间我们帮你使用临时表(气)的费用”。我说:“如果不正常呢”?她说:“不正常就换表”简直就是霸王条款,这是什么逻辑?我强烈呼吁巢湖正在使用廊坊新奥设备有限公司生产的膜式燃气表(IC)系列)IC-G1.6-1d 1.5级,燃气表的市民,查一查你们家的使用情况,在于其它用户交流一下,不要给黑心的新奥公司所蒙蔽。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-14 10:24:43 | 显示全部楼层
网友:
       您好。
       经核实,您从2011年3月20日开户至2017年7月25日换表期间共使用燃气542方,平均每天使用0.24方燃气。从7月25日至您8月3日反映问题,8天共使用燃气1.6方,平均每天使用0.2方燃气。
      根据合肥市燃气管理条例第二十五条:燃气经营企业或者用户对燃气计量表具准确度有异议的,应当及时协商解决。协商不成的,应当向所在地技术监督部门申请检定。经检定合格的,由异议方承担检定费;经检定不合格的,由对方承担检定费,当月气费按前6个月平均用气量计算,不合格的燃气计量表具应当及时检修或者更换,其费用由责任方承担。
       如您认为燃气表存在问题,可向技术监督部门申请检定。
      感谢您对我们工作的关心和支持。


                                                                        合肥新奥燃气有限公司
                                                                              2017年8月14日